  • 流量變化時指示變化遲鈍
    解決辦法:

    a.檢查連接管路及閥門是否有堵塞;(沖洗管路、疏通閥門)

    b.檢查差壓計內部是否有故障; (流量計設置參數是否正確,內部硬件是否損壞)

  • 流量儀表指示波動大
    解決辦法:

    a.檢查流量參數本身波動太大;(高低壓閥適當關小)

    b.檢查測壓元件對參數波動較敏感; (適當調整阻尼作用)

  • 流量儀表指示不動
    解決辦法:

    a.檢查防凍設施是否失效,差壓計及導壓管內液壓凍住;(加強防凍設施的效果)

    b.檢查高低壓閥是否未打開;(打開高低壓閥)

  • 流量儀表指示超出標尺上限
    解決辦法:

    a.檢查實際流量是否超過設計值;(換用合適范圍的差壓計)

    b.檢查低壓側管路是否嚴重泄漏;(排除管理泄漏)

    c.檢查信號線路是否有斷線;(修復線路故障)

  • 流量儀表指示零或移動很小
    解決辦法:

    a.檢查平衡閥是否未全部關閉或泄漏;(關閉平衡閥,修理或換新)

    b.檢查節流裝置根部高低壓閥是否未打開;(裝置根部高低壓閥打開)

    c.檢查節流裝置至差壓計間閥門、管路是否堵塞;(沖洗管路,修復或換閥)

    d.檢查蒸氣導壓管是否未完全冷凝;(待完全冷凝后開表)

    e.檢查節流裝置和工藝管道間襯墊是否不嚴密;(擰緊螺栓或換墊)

    f.檢查差壓計內部是否有故障;(修復儀表內部故障)

  • 流量儀表指示偏低
    解決辦法:

    a.檢查高壓側管路是否不嚴密;(排除高壓側管路泄漏)

    b.檢查平衡閥是否不嚴或未關緊;(平衡閥關閉或修理)

    c.檢查高壓側管路中空氣未排凈;(排凈高壓側管路空氣)

    d.檢查差壓計或二次儀表零位是否失調或變位;(調整儀表零位)

    e.檢查節流裝置是否和差壓計不配套或不符合設計規定;(按規定更換配套的差壓計)

  • 流量儀表指示偏高
    解決辦法:

    a.檢查低壓側管路是否不嚴密;(排除低壓側管路泄漏)

    b.檢查低壓側管路是否積存空氣;(排凈低壓側管路空氣)

    c.檢查蒸氣等的壓力是否低于設計值;(按實際密度補正)

    d.檢查差壓計零位是否漂移;(調整差壓計零位)

    e.檢查節流裝置是否和差壓計不配套或不符合設計規定;(按規定更換配套差壓計)

  • 流量儀表指示在零下
    解決辦法:

    a.檢查高低壓管路是否反接;(正確高低壓管路連接好)

    b.檢查信號線路是否反接;(正確信號線路連接好)

    c.檢查高壓側管路是否嚴重泄漏或破裂 (換件或換管道)

  • 渦街流量計的常見問題
    解決辦法:

    a.長期指示不準;(選型方面的原因)

    b.顯示不回零;(安裝方面的原因)

    c.指示大范圍波動,無法讀數;(參數整定方向的原因)

    d.始終無法顯示;(二次儀表故障)

    e.小流量時無顯示;(四路線路連接原因)

    f.小流量顯示不準;(二次儀表與后續儀表的連接原因)

    g.流量變化時顯示數值對不上;(由于二次儀表平軸電纜故障造成回路始終無指示)

    h.流量計精度與效驗精度不一致;(使用環境原因)

    注意:由于現場調校不好,或者由于調校之后的實際情況的再變動。

  • 旋進旋渦流量計無法顯示的原因
    解決辦法:

    a.感應線圈短線或焊點脫焊

    b.前置放大電路元件損壞

    c.葉輪被贓物卡死

    c.葉輪被贓物卡死

    d.軸承或軸被雜物卡住

    e.管道或閥門堵塞

  • 壓力(差壓)變送器輸出不穩定的可能原因
    解決辦法:

    1.檢查接線回路

    a.檢查變送器是否有間歇性的短路,開路和多點接地的現象

    b.檢查加到變送器的電壓是否合適

    2.被測液體波動

    a.調整電路的阻尼作用

    3.檢查導壓管

    a.檢查充液導壓管內有無存在氣體和氣體導壓管內有無液體

    4.檢查變送器的電氣連接

    a.檢查變送器的回路是否有間歇性的短路或開路現象

    b.保證接插件接觸處清潔和檢查傳感器組件連接地的情況

    5.檢查變送器的電路故障

    a.需退回廠家查修

    6.檢查傳感器組件

    a.參照傳感器組件的檢查的內容

  • 壓力(差壓)變送器輸出過大的可能原因
    解決辦法:

    1.一次元件(如孔板等)檢查一次元件的范圍

    2.檢查導壓管

    a.檢查導壓管是否泄露或堵塞

    b.檢查截止閥是否全開

    c.檢查氣體導壓管內是否存在液體,液體導壓管內是否存在氣體

    d.檢查導壓管內氣體比重是否改變

    3.檢查變送器的電氣連接

    a.保證接插件接插處清潔和檢查傳感器連接情況

    b.檢查電源電壓是否在12-45VDC范圍內

    4.檢查變送器的電路故障

    a.需退回廠家查修

    5.檢查傳感器組件

    a.參照傳感器組件的檢查

    6.檢查電源

    a.檢查電源的輸出是否符合所需電壓值

  • 壓力(差壓)變送器輸出過小或無輸出的可能原因
    解決辦法:

    1.檢查一次元件

    a.檢查元件的安裝及工作條件

    b.檢查被測介質的特征是否變化,他可能影響輸出

    2.接線回路

    a.檢查加到變送器的電壓是否正常

    b.檢查回路是否短路或多點接地

    c.檢查回路連接的正負極性

    3.檢查導壓管

    a.檢查管道壓力連接是否正確

    b.檢查導壓管是否泄露或堵塞

    c.檢查充液導壓管是否存在氣體

    d.檢查變送器的壓力容室中是否有沉積物

    e.檢查截止閥是否全開,平衡閥是否關嚴

    f.檢查導壓管內液體的比重是否改變

    4.變送器的電氣連接

    a.檢查變送器傳感器組件的引出線是否短接

    b.保證接插件接觸處清潔和檢查傳感器組件連接情況

    c.檢查各調節螺釘是否在控制范圍

    5.傳感器組件

    a.參照傳感器組件檢查的內容

  • 壓力(差壓)變送器無法通訊的可能原因
    解決辦法:

    1.檢查電源異常

    a.檢查電源電壓是否符合要求

    2.檢查負載電阻

    a.檢查負載電阻是否符合要求,最小為250Ω

    3.檢查變送器的電路故障

    a.需退回廠家查修

?